发布于 2012-07-01 16:39:53
5楼
36KW的SLM整流单元通过空气断路器直接连接电网电源的吗?
如果是这样, SLM整流模块的EP( Enable Pulse ) 端子上没有24V, 整流模块的IGBT脉冲被封锁掉, SLM整流模块无法回馈电网! 然而, SLM整流模块的二极管整流桥依然对直流母线供电。
那种奇怪的现象也能解释-----电源模块开始工作了,而且伺服电机也正常工作。但是第一个状态字的第0位(ready for switching on),第1位(ready for operation),第2位(operation enabled)还都是零。