3楼

旧件是6FC5210-0DF31-2AA0(0DF33属于同类,不列举了)???新件是6FC5210-0DF31-2AB0???
最后是2AB0更换原来的2AA0么???
是不是原来的PCU50.3更换成了PCU50.3B???
若不是,请忽略下文;若是,不妨看看。
这个由于硬件发生了变化,所以,不能GHOST直接上了,原来的Window0-Base版本多在8.6.0.2及其之前的版本,但是使用50.3B以后,必须使用8.6.1.0以上的版本,目前西门子推出的最稳定的版本是8.6.3.0。
由于2AA0德国的停产,目前市面上不是以前仅有的存货就是返修的旧件,更换2AB0就是大势所趋。
用2AB0更换2AA0是可行的。有两种方案。
第一,针对没有独立用户画面或者独立用户画面仅通过HMI-Pro实现的,可以重装系统,使用纯净的Ghost文件(8.6.1.0以上)。装完以后,再安装HMI文件,版本根据你NCU的要求,一般是V6.5或者V7.6两种。如果再有HMI-pro的,在HMI之后安装。如仍有一些独立第三方软件的,例如雷尼绍激光测头驱动程序等,在这之后安装。
第二,如果有独立用户画面的,在无法寻求到机床厂帮助重新安装的情况下,可以寻求西门子的帮助。德国西门子提供了一种系统直接升级的工具,专门用来针对这种情况的。前提条件是拥有另一个2AA0,使用老的2AA0启动出原来的镜像,然后再在其上使用升级文件将系统base升上去。
当然,第三方用户画面不知道做到什么程度,如和系统的深层数据绑定的话,可能出现异常,那样的话,只有找机床厂一途了,该情况只是小概率事件。一般情况下还是推荐第一种。