S71200 PID 报故障以后自动复位功能(解决S71200PID功能块故障不能使用问题)

5249

0

2012-07-02 17:19:19

这个问题我遇到过 咨询了热线以后现在已经解决掉了
个人感觉西门子的PID还是很强大的 自整定后非常稳定 我有个5个加热区需要工作 其他4个区用自己做的PID 可以正常工作 但是有一个区却始终达不到使用要求 温度的偏差在20度左右
然后我用S71200的 PID 功能块自整定以后效果非常好 温差在0.5度以内
问题就是当模块的输入值超限以后 PID工作块会报故障 复位故障,重新上电以后也不能正常工作
这个时候,你需要做一个自己复位的小程序 复位下功能块就可以了
当有故障时自动复位功能块,但是这个时候功能块的状态值会变成0
状态为0的时候加热是不会工作的
要自己做个小程序 当状态字的值为零时,把3赋值给以下地址"PID_Compact_DB_1".sRet.i_Mode就OK了 做了这个以后我的加热功能PID 再也没有出过问题