你需要的是总从通讯方式,和利时的系统作为主站,西门子的作为从站,你需要把西门子cpu的dp口设置成slave,然后根据通讯数据量的大小,来设置通讯地址;和利时侧除了你说的这些以外如果要传递dword数据,要注意高低字节是反的,和利时那边要把高低字节交换才是你要的数据。