回复:G120快速调试,P1300选择20矢量控制时会报警,各位大侠帮忙啊!!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-02 22:57:25

8楼

你的操作确实有些问题。首先,你调试使用的什么方式?是笔记本的USS?还是总线的上位机?还是变频器的操作面板?报故障要看到故障号和故障值才能准确的知道问题出在什么地方。故障号应该在参数的P0947里储存,故障值是参数P0949中存储。

关于优化和辨识方法,先做静态计算,再做动态优化。静态计算P3900=3,动态计算P1910=1。前者不需要“合闸”启动,后者需要。