quote:以下是引用work hard在2012-07-03 10:29:56的发言:
quote:以下是引用liucs_2009在2012-05-25 23:04:52的发言:
1.由于300/400的定时器的刷新相对于扫描周期是异步的,所以在300/400里使用定时器时,要注意“双触点”问题,导致的定时器工作不正常。
2.要避免此问题,需要加一个M变量,来代替定时器触点。


我做了,很好,很欣赏加M点来避免该问题
加一个M点基本不会增加扫描时间,何必要精简程序呢