采用点对点的通讯方面.
热力站为S7-200 CPU226,MORTOROAL V.3229 调制解调器一台.PPI电缆连接到PORT-1端口.
监控中心为S7-300 CPU315,CP340,MORTOROAL V.3229 调制解调器一台.
???问题如下:热力站停电后,再来电,监控中心收不到热力站的数据,
热力站的猫要手动激活才可以发送,要在猫的配置菜单中把DTE同步改为异步后,CS灯亮后(之前,CD,TD灯都亮),监控中心就可以收到数据。但如果提前设置好,存在猫里,加电后,猫的各种状态都对,CS(清除发送),CD(数据通道),TD(发送数据)灯都亮,但就是监控中心收不到。
求高手解谜,谢谢了。