回复:怎样将模拟量值转换成温度值

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17401
  • 精华

    65
  • 被关注

    918

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-03 21:18:50

1楼

你需要知道4~20mA电流对应温度变送器的测量范围。假如你的变送器的4~20mA对应的范围是200~800度,4~20mA在200中对应的数字量信号时6400~32000.那么x属于6400~32000(对应4~20mA)y是温度值,则根据线性变换:(y-200)/(800-200)=(x-6400)/(3200-6400),则实际温度信号y为y=(x-6400)/(32000-6400)*600+200