楼主所说的软件方法实现是可以的,只不过都是伪绝对值。 和真实硬件的绝对值没法比。
当然,硬件是要钱来支撑的! 楼主既然都已经知道可行了,那就是自己去认证这种方法带来的误差是否在工艺允许范围之内? 如是,则用软件实行; 不行,则只要增加硬件……