quote:以下是引用数据在2012-07-03 23:17:16的发言:
我用的是变频器的面板操作,静态计算时P1300是否还是选择0? 如果选择P1300=22的话还是会报故障吧?我明天试试,····怎么试?···还是选择P1300=0做动静态计算。计算完了再做P1300=22.试试先
哦,优化和辨识不是你说的那么做。应该是:
P1300=0的时候,做P3900=3(自动计算,不要合闸启动)与P1910=1(需要合闸启动)
P1300=22的时候,做P3900=3(自动计算,不要合闸启动)与P1910=1(需要合闸启动)
两种设置的优化和辨识是分别作静态与动态计算的。