回复:关于s7-300以太网通讯问题!!!

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    67

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-04 08:59:01

4楼

对于PUT或GET,可以编程使用的最大数据块是212个字节,象Automann老师说的可将两个GET合并为一个,实在不够用再考虑用多个GET,不过要注意连接资源和最大任务数量的限制(可查技术手册),免得其他连接通讯受影响。