我们有一台运铝卷的小车载荷约50吨,在运行过程中经常报过压故障(非减速停车过程)。小车采用电机驱动链条带动车轮,由于机械加工原因车轮的平行度不太好,小车运行过程中有卡涩现象,过压就是在这个过程中发生,有些不太明白卡涩时怎么会报过压呢。现场看报故障前变频器输出电流有波动,r0026瞬间看数值到600多,平时560V左右,由于是从屏幕上看的可能不准,故障时的电压值怎么看?试了看r0949只显示0看不到故障值。
补充变频器一拖多但各电机分别运行,不会发生俩个同时工作的情况,变频器参数P0305=42A、P0307=18.5KW、P1240=1、P1254=1,小车电机功率7.5KW,请各位大侠帮忙!