MM430变频器与MM440变频器相比,出厂默认设置有所不同。
虽然都有三套参数,但是,因为MM430面板上有个‘Hand’ 键,因此,出厂默认设置时的第二套参数就给了这个‘Hand’ 键用了。当你按下‘Hand ’键时,变频器就在使用第二套参数工作,你可以看一下‘r0050 ’里的值就明白了。所以,MM430如果你准备使用两套参数切换,最好使用第一和第三套参数,这样就不会影响‘Hand ’键的正常功能。如果你使用了第一和第二套参数进行切换,比如:“P0700(0)、P0700(1)和P1000(0)、P1000(1)等等,设置了不同的值,”那么,你就占用了‘Hand ’键所使用的第二套参数,这时,当你按‘Hand ’键时很可能就会不能切换到面板控制了。