quote:以下是引用everyone在2012-07-02 17:00:36的发言:quote:以下是引用帮蛋在2012-06-30 16:40:43的发言:
把电机电源前面加个稳压器试试,另外电机前面应该也有热继电器吧!呵呵。。。
目前是直接1140V等级的交流接触器吸合/断开控制电机。没有合适的热继电器保护。上面电源系统直接通过矿方提供的真空开关供给接触器,对过载不会起保护作用。
强烈建议您在电源侧加一个稳压器,另外在电机的上端在加一个热继电器!具体用什么型号你可以去问一下《度娘》,我们做的是矿井提升机的电控设备,还没有遇到1140V电压等级的电源所以没有办法给你提供型号!
前天我跟一个液压站厂家的处理过一个这个问题,那边矿上的电压不稳导致的老烧液压站的电机,不过他们那边是380V的,前端加一个稳压器就好了!