对于SLM整流回馈的工作原理是这样的,电动状态运行时直流母线电压总是低于电源电压,电流通过二极管整流;回馈状态运行时,直流母线电压总是高于电源电压,电流通过IGBT逆变;能量流动的方向仅取决于电源电压和直流母线电压。
SLM整流柜IGBT的开关频率为基波频率,无论电动或是回馈其总是在自然换向点处触发开通,120度后关闭,与能量流动方向无关。其优势为对负载的变化,可以快速做出反应,可以随时改变电流流动的方向。
BLM为三相全控桥,在自然换相点时晶闸管会自行关断,处于截止状态。
由以上原理介绍可以得出,BLM和SLM并联是安全的。