quote:以下是引用问题的问题在2012-07-03 22:24:02的发言:
还有个问题,控制变压器,380变220V,用万用表测量220V两条线时,一条是1.4A,另一条是2A,这是怎么回事呢,电流流入和流出还不一样吗?