quote:以下是引用不留的半桶水在2012-07-04 18:18:28的发言:
我只知道西门子45KW以下的变频器很容易损坏,尤其是15KW以下的简直就是三天两头坏,但是200KW以上的变频器基本不怎么坏,实在郁闷
其实说到底还是一个应用的问题。大功率的和小功率的从结构到制造工艺和标准都是一样的。应用正确,小功率的一样能获得可靠运行的效果。否则小的总坏,大的没事,那西门子把小的停产不就得了。事实是大的小的都照卖不误。
很有意思,我正好与你相反,超过100kW的我几乎没用过,15kW以下的,用的最多了,1年下来小功率的MM440我要用上百台多。如果爱坏,我还能用吗?也不知为什么,我从2000年以后用MM440,到现在有10年了,都是小功率的,最大的不超过37kW,最小的3kW;15kW以下最多了。
其实MM440用起来也简单,第一,不管功率大小都要装一个进线电抗器。就是3kW的也装一个。第二,控制电源是隔离的(用AC380/AC220隔离变),也就是柜内不要电源零线,就是三相电源进线。第三,系统按照西门子给出的EMC准则安装布线。就这些。只要安装、布线正确,啥事没。