发布于 2012-07-04 20:17:12
11楼
如果无法测量轴转矩,那就用变频器内部的功率参数做参考。条件是,变频器的控制模型必须要准确。西门子的变频器,不论是MM4系列的还是MASTER DRIVES,都有一个电机功率参数。我们曾经在实验台上对其做过比对,在电动状态,它的显示功率值与实测的功率值(通过测功机获取的数据),基本差不多,在发电状态,误差较大。由此判定。西门子的变频器在功率参数的计算上,是考虑了电机效率参数的。但他只针对了电机的一种运行状态,没有考虑电机的发电状态情况。
仅此
我是你的朋友