回复:S120电机模块配置问题??求解

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-04 20:36:22

3楼

P340=1是电机数据的静态计算。它的根据来源就是你输入的电机铭牌数据。要想电机模型建的准确,电机铭牌数据就要正确输入。

另外,P3900也是电机模型数据的静态计算。P1910=1是需要合闸启动来做的,因此P1910=1不是电机的静态计算,是电机数据的动态计算与优化!