回复:配电箱内的交流空开如果错装成了直流空开,会发生什么?

VOLLMER

  • 帖子

    1248
  • 精华

    41
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-04 23:45:52

12楼

quote:以下是引用shetong在2012-07-04 21:35:56的发言:
销售告诉我,西门子的交直流接触器是通用的?
你被忽悠了,的确西门子的3TF,3RT交流接触器可控直流,但三附主触头必须串联,来灭弧’可控DC电流与DC电压相关’电压越高可控电流越小

触头串联?这样有什么意义?我觉得无论串联还是并联,对吸合、释放来说,总是有一个触点在瞬时要承担全部电流。不过是各个击破而已。
直流没有过零,是磁吹灭弧。
弱者道之用。