quote:以下是引用kdrjl在2012-07-04 08:19:38的发言:
quote:以下是引用问题的问题在2012-07-03 22:24:46的发言:
还有个问题,控制变压器,380变220V,用万用表测量220V两条线时,一条是1.4A,另一条是2A,这是怎么回事呢,电流流入和流出还不一样吗?

哇哈哈,不要挑战基尔霍夫定律呦。
两种可能:一种是,你搞错了,或者测量上搞错了;另一种情况这个隔离电源与别的电缆产生了耦合,导致在一棵线上有其他的电流流过。不过这个似乎不太可能。一定是哪里搞错了。把你自己绕进去了。

是电位不对称造成的,虽然两根线之间220v,但每根线对地电压不一样,如一根对地150v一根对地70v,用电笔测两根都带电,控制变压器由于是隔离的中性点有时会受外部影响,飘移希望对你有帮助。