quote:以下是引用hezk在2012-07-03 16:37:07的发言:
quote:以下是引用流星fly在2012-07-03 15:33:33的发言:[br


触发什么意思?就是一个传送指令么,根据程序要求传送啊。

晕,非得让我去拿回来做了个试验。
LD M0.0
EU
BMB VB0, VB2, 4
显然,VB2和VB3地址重合。
首先赋予VB0-VB3: 1、2、3、4
执行一次BMB的结果是1、2、1、2、1、2
这表明,BLK是从开始到最后的地址是挨个传送的,而不是先全部复制再粘贴。有点类似于FOR循环。