6SE70变频器DP通讯设置问题

1653

2

2012-07-05 23:00:09

现场有一台变频器,型号为6SE7031-2EF60,原来使用模拟量输入和端子排进行控制,现在需要改为profibus总线控制,控制变频器启动停止和频率调节,并且反馈回频率实际值。虽然看了《驱动通讯基础》,但由于是第一次修改,所以帮忙看下我需要修改的参数有没有遗漏。S7-300PLC与变频器进行通讯时,变频器作为从站使用CBP2 DPV1中的PP03来交换数据,总结出需要修改的参数有P053=7,P918.01=3,P368=6,P554.001=3100,P555.01=3101,P558.01=3102,P561.01=3103,P443.001=3002,P734.001=32,P734.002=148。其它参数保持不变。还有一个问题就是如果没有特殊要求,那么端子排X101和X102是不是就可以不接线了。