回复:mm440在小车运行过程中报F0002和A0910

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21208
  • 精华

    403
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-06 02:41:55

10楼

这个case,我不认为加输出电抗器有多大的效果,系统有50T,这么大的惯量,由于卡阻造成那个du/dt的突变,从而导致母线电压升高是很正常的,这是个能量转换的过程,装置再大,只要突变的时间够短,都会产生F002报警的。

解决方案,机械上要有所改进,尽量减轻卡阻的冲击,其次变频加制动电阻,消耗掉母线上多余的能量。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download