回复:400plc ,如果读取 eprom中的程序。

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-06 08:27:51

3楼

quote:以下是引用小釉在2012-07-06 07:54:33的发言:
quote:以下是引用youhm在2012-07-05 15:21:03的发言:
当PLC断电,取掉电池,重新上电,工作存储器里的程序会丢失,CPU会自动从FEPROM里读取程序到工作从存储器,然后你上载程序就和卡里一样了。

知道了。谢谢。在上电状态是没有办法读取的是吧?

是的,就是不能直接读取FEPROM程序,即使使用PG或专用读卡器,取卡时也要断电,如果工作存储器和存储卡里的程序不一样,要做好备份。