quote:以下是引用zengfanhong在2012-07-05 21:55:08的发言:
那位大侠能否告知step5的DB块怎么编写,起什么作用,PB/FB/DB/OB与STEP7的那些块功能同


我把记得的大概说说吧,你可以参考一下:
1、如何编辑数据块:在STEP5主界面的下拉菜单下,点击Editor\STEP5 Block命令,会出现Edit STEP5 blocks 对话框,在Block list输入栏位里面,输入你将要编辑的DB块,点击Edit按钮。这样就进入了DB编辑界面,DB主要是存放共享数据的,和S7的共享DB作用是一样的。
2、S5的PB是S5独有的,S7里面没有与之对应的块,通常在编程时,OB里面调用PB,PB里面调用FB;S5的FB对应与S7的FC;S5的DB1有些特殊,其它DBn对应与S7的共享DB;OB的思想没有改变,是用户程序与操作系统的接口,各自的OB对应与不同的系统接口,除OB1属性继承到S7,其它OB的属性并没有继承到S7。