回复:mm440在小车运行过程中报F0002和A0910

新兵甲

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-07-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-06 10:22:22

13楼

quote:以下是引用yming在2012-07-05 11:16:51的发言:
呵呵,是有这种情况发生。

机械上卡阻,可能都已经超过电机电流,按理说,是“过流”;但IGBT毕竟是“斩波器”,所用的变频器容量又大;过大的电流和du/dt 在电机绕组电感上产生的反电势也很高,完全有可能出现此种情况。
所以有效的方法是加输出电抗器。


y班,有些不太理解还麻烦给详细说一下:
从现场观察看输出电压和频率都没有变化,只有电流在故障瞬间有变化4A到6A多,而且复位后重启就能工作了。还有电流的变化是怎么引起du/dt的变化呢这个电压上升率受控吗,看输出电压并没变呀?卡阻时电流的变化还是按一个斜率增加吗?
机械上解决比较麻烦,费用也高。电气上解决是加du/dt滤波器、输出电抗器还是制动电阻呢。
新手盼解答,多谢!!