端口地址可以1---126,PLC的地址在“系统块”下“通信端口”,不同上位机软件同时连接PLC数量不同。
1、使用PC Access作为OPC Server,无论使用何种协议,软件和CP5611共同的限制CP5611只能连接8个S7-200。
2、使用SIMATIC NET作为OPC Server,CP5611通过S7协议连接S7-200可以连接8个S7-200;若通过DP协议连接S7-200,由于CP5611的DP连接资源为60,所以可以连接60个S7-200。