根据你诉说的情况,有以下几点供你参考:
⑴多台电机编码器出现同样故障,编码器本身损坏原因可以排除。
⑵从原理上讲,编码器是备动传感器,只有在有转动和供电的情况下才能工作(发出信号)。
⑶而驱动电机旋转的前提是变频器有功率输出(既有运行控制指令),而编码器只负责反馈速度,与控制指令无关。
综上所述,我觉得你首先应该检查变频器的参数设置(包括运行程序)和系统控制端的接线(如限位、复位、点动、通讯等)。