发布于 2012-07-06 20:51:00
5楼
ET200不同的产品对应不同的现场应用,接触过M系列的和S系列的,从外形上来判断差别很大,S系列的比较小巧!出现过的最多问题都是因为鼠患造成ET200模块烧毁,还有一块是因为24V电源端子M端未做好接地,被雷雨天闪电闪坏!主要的防御措施还是刚才提到的鼠患,分布式I/O,顾名思义有些离中央CPU距离较远,大多数都是分布在现场,工业场所环境的保持是很头疼的事!特别是冬季,在北方车间里都较冷,车间内的老鼠就会钻入配电柜,潜伏在模块上面取暖,而且随意大小便,可想而知后果有多严重!
新手不耻于问!