quote:以下是引用问题的问题在2012-07-02 23:36:51的发言:
电机都是普通三相异步的,一台30KW的,7台15KW,8台3KW
控制柜内,都是国标BVR单股铜芯线。30KW用10平方的星三启动,15KW用6平方的星三启动,3KW用1.5平方的。运行4小时之后,总体电机的电缆都有发热现象,大概40度左右。总电源断路器上线也有温升,大约35度左右,线径为120铜线。距离100米远有台功率补偿柜,因数在0.8.
设备运转时,测的15KW的电机工作电流在20A,3KW的电流在5A。
什么原因导致发热呢?是因为线槽内的电机线过多导致发热的吗?加几个大功率的轴流风机能改善吗?

你的电缆选小啦,30KW额定电流是60A应选择25平的电缆,15KW额定电流时30A选10-16平电缆,3KW电动机最少选择2.5平电缆才行啊。对于内部电线而言加装轴流风机不能解决问题。