在以往S7-300的项目中,我遇到较多的分布式I/O系统要属ET200M(IM153系列)了,通常都是在Profibus网络中挂ET200M从站,在使用过程中有些体会:
1、ET200M分布式I/O从站中,几乎能插入S7-300所有的I/O模块,模块选择范围非常广;
2、ET200M从站的IM153模块能替代S7-300扩展机架的IM361模块进行I/O扩展,克服了IM360/361连接电缆短的局限;
3、ET200M分布式I/O从站,组态普通I/O模块时,不需要编写通讯程序就能实现直接访问;
4、ET200M分布式I/O从站能挂在CPU集成口的DP网络中、也可以挂在CP342-5的DP网络中;扩展方便灵活;
5、ET200M可以作为远程分布式I/O从站,安装在距离较远的现场车间,能大大减少了控制电缆、仪表电缆的敷设长度,能降低工程成本。当DP电缆敷设较远时,需降低DP总线的通讯速率,来确保ET200M从站通讯的可靠性。