quote:以下是引用youhm在2012-07-06 15:38:47的发言:
我们这里有使用3种规格的分布式I/O,ET200S、ET200L和ET200M,其中ET200L和ET200M从未出过问题,ET200S遇到一些问题,IM 151的电源部分烧毁遇到一次,遇到最多的就是1AA03的IM151出现通讯故障,断电重新上电又可正常运行,过段时间又会出现同样的故障,更换新的1AA04或1AA05的模块后就再没有出现同类故障,这种现象换了有十几个了,遇到一些网友同样遇到这种情况,怀疑这个批次的产品可能某些元器件存在瑕疵,还有就是IO子模块故障也可能影响整个从站通讯,ET200S最后一个模块处需要安装随IM151配的终端模块,就有网友因为没装终端模块导致从站不能正常工作。

et200L一般什么时候考虑用?从来没有用过。