315-2dp的cpu,cp341+modbus的硬件狗,做主站读数(6条通讯命令),下接4个温度表和1个气体流量计,组态设置和收发程序参照西门子的例子程序编写的,一切正常,但是每过一个月左右341的收发灯就不亮了,数据也不刷新了,cpu重启就又好使了~~
特殊情况说明:
1.流量计的485通讯线不是屏蔽的(不是我方做的)
2.在通讯正常情况下,我在线观察341的诊断缓冲区,总是有些错误(忘了错误的类型了),可通讯的数据都对~
3.终端电阻已加(cp341端不是加在接头上,加在最后一段线上离头有5米的距离)
3.通讯中断一般在1个月左右
我的疑问:
1.cp341的固件更新文件在哪下载,西门子文档的地址老是不对(看到有人说刷新下固件能解决类似问题)
2.FB7中占用M0.0,我在ob1中使m0.0始终是0,不知有影响吗?
3.modbus master的驱动版本对使用有影响吗?我用是3.13,最新的都出到3.17了
请大侠们留下联系方式qq等