订货号6SE7041-3HK85-0AA0-Z
正常工作中整流单元不定时报F023超温故障,检查风扇运行正常且电铲作业过程中无停转现象,故障频率约两个小时一次。监视r011,正常作业时在30度左右,温度达到35度左右时测得的温度波动速度开始增大,故障时温度不断升高,四秒钟左右升至95度导致报F023故障。但实际温度仍在30度左右,复位后可以正常作业。检查温度探头及接线无松动,阻值在25度室温情况下109欧姆,二极管档测压降约为0.11V,经对比测另一台完好设备温度探头(112欧姆/0.012V)正常。对比测量电源板温度检测相关的电阻及电容均正常。
手头无电源板及温控传感器备件,怎样能将此故障临时屏蔽?整流单元无P830……
求助,谢谢!