quote:以下是引用拽宝贝在2012-07-07 11:55:13的发言:
还有1个是bit11具体应用什么场合呢?假如电机在正转时,速度会根据现场发生改变,如果我把bit11为1了是不是会出现速度和原来一样变化,只是电机运转方向变了?

是的,你理解的正确。如果系统正在某转速下稳定运行,你操作了控制字位11,这时电机的运行顺序是,先减速到0继而有反向上升到刚才的给定值。也就是说,转速值没变,旋转方向反了。

另外,控制字的位11一般默认值是“1”,不是“0”。