(接续1)
五、热拔插功能
ET200M结构实现热拔插功能需要专用的BM PS/IM或BM IM/IM总线模块,且配合使用深凹槽的安装导轨;而ET200S结构I/O模块无需增添任何元器件,自身就具备热拔插功能。
六、AI模块通道组态
ET200S结构目前4AI模块不支持两线制(2-WIRE)和四线制(4-WIRE)组态使用,而2AI模块支持两线制/四线制组态使用的却稀少。此外ET200S结构目前支持电流(Current)和电压(Voltage)组态使用,是个遗憾!
ET200M结构常用的6ES7 331-7KF02-0AB0模块支持电流(Current)、电压(Voltage)、两线制(2-WIRE)、四线制(4-WIRE)、热电阻(RTD)、热电偶(TC)等组态灵活使用,因此较ET200S结构灵活使用性强。
七、电源模块配电使用
ET200M结构可以使用PS307电源模块供电,但不是必需的;然而ET200S结构必需使用PM-E电源模块配电,并且当插入的I/O模块较多时还需多个PM-E模块组合配电。