回复:应用探讨——分布式IO应用

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-08 16:04:44

29楼

在以往S7-400的项目中,我回想起第一个S7-400的项目应用:中央机架和扩展机架都采用18槽位的通用机架、中央机架通过IM460与扩展机架的IM461连接来扩展、I/O模块全部是400的模块、柜体采用(宽800×深600×高2200 单安装板、前单开门)标准的拼柜来组柜和成套。
随着对SIEMENS自动化产品的认知和了解,后面的S7-400项目应用:中央机架一般多会采用18槽位的通用机架、以分布式I/O方式(ET200M从站)作为扩展机架、I/O模块全部采用300的模块、柜体采用(宽800×深600×高2200 双安装板、前后单开门)标准的拼柜来组柜和成套。

用分布式I/O(ET200M)方式作为扩展机架应用在S7-400的系统中有些体会:
1、ET200M的IM153系列模块要比S7-400的IM461模块价格便宜;S7-300的I/O模块单点或者单通道的平均价格要比S7-400模块单点或者单通道的平均价格便宜,S7-300的DIN导轨价格要比S7-400扩展支架便宜。所以个人觉得用分布式I/O(ET200M)方式性价比较高,能降低工程成本。
2、因分布式I/O(ET200M)从站的支架比S7-400的扩展机架体积要小,就(宽800×深600×高2200 柜体前、后单开门)的拼柜而言,可以将2块安装板安装在柜体的正中央,前、后安装板上都可以安装ET200M机架或者其它器件,这样能充分利用柜体内的空间,减少拼柜数量,降低工程成本。
3、在分布式I/O(ET200M)机架数量较多时,一般不会将其都挂在同一条DP网络中。通常会在S7-400的中央机架上插入多块CP443-5(Extended)扩展型Profibus-DP模块,组成多DP MASTER网络,按照生产的工艺特点将相近的工艺段设备,通过分布式I/O(ET200M)分别挂入不同的DP MASTER网络中。这样可以降低因DP总线故障带来的影响。采用多块CP443-5(Extended)模块分别挂分布式I/O(ET200M)从站,组态会更为灵活、自由,能降低可能的总线故障带来的风险。
4、以往在分布式I/O(ET200M)从站中经常会采用IM153-1(6ES7 153-1AA03-0XB0)模块,它最多能插入8块I/O模块;后来发现IM153-2(6ES7 153-2BA02-0XB0)模块,它最多能插入12块I/O模块。采用这款IM153-2(6ES7 153-2BA02-0XB0)模块,能减少分布式I/O(ET200M)从站数量。