发布于 2012-07-08 20:11:06
4楼
是一个板带钢冷轧厂内的案例,第一个发生在酸轧机组,第二个发生在镀锌机组,第三个发生在重分卷机组,这几条生产线在2005年投产,正常情况下,是不会断控制电的。
其中第一个案例是我亲眼所见,当时正在用drivemonitor在线,很凑巧,正好看到参数很诡异地从130 变成了9(没有断电),这个案例当时分析认为是在线电缆太长(大概20米左右,是多台变频器的串行通讯,通讯电缆使用的是那种紫色的profibus线),信号较弱,以至于受到了干扰;第三个就发生在6月份,那天加班到12点,开始根本不知道是怎么回事,通讯就断了,用一个profibus网络测试仪对网段进行测试,搜索网络站点的过程当中,发现有两个2#站点,这才找到毛病。这个profibus网络通讯质量不太好,类似的情况以前也发生过,但不是站点地址,而是其它参数(这种变频器通过profibus网络修改和下载参数)。前天问了下西门子的客服,也说不知。