回复:6SE70逆变器P参数自动改变

燕狂徒

  • 帖子

    113
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2005-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-08 20:11:06

4楼

是一个板带钢冷轧厂内的案例,第一个发生在酸轧机组,第二个发生在镀锌机组,第三个发生在重分卷机组,这几条生产线在2005年投产,正常情况下,是不会断控制电的。
其中第一个案例是我亲眼所见,当时正在用drivemonitor在线,很凑巧,正好看到参数很诡异地从130 变成了9(没有断电),这个案例当时分析认为是在线电缆太长(大概20米左右,是多台变频器的串行通讯,通讯电缆使用的是那种紫色的profibus线),信号较弱,以至于受到了干扰;第三个就发生在6月份,那天加班到12点,开始根本不知道是怎么回事,通讯就断了,用一个profibus网络测试仪对网段进行测试,搜索网络站点的过程当中,发现有两个2#站点,这才找到毛病。这个profibus网络通讯质量不太好,类似的情况以前也发生过,但不是站点地址,而是其它参数(这种变频器通过profibus网络修改和下载参数)。前天问了下西门子的客服,也说不知。
个人猜测类似这种问题可能是网络的通讯质量差导致的,但没什么根据,现在准备着手解决的是第三个案例(这个发生的比较多),估摸着以下几个方向:(1)解决profibus网络通讯质量不好问题(2)对机组的接地系统进行一次检查(3)对控制电源的电源质量进行检查,(4)检查控制电源的去耦。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。