我们用的是wincc6.0经以太网与plc通讯,平时一切正常。现在偶尔会出现一些无法解释的状况:在wincc控制画面点控件“打开”或“关闭”控制阀门的开度,有时点一下他会使plc中“打开”一直有信号关都不行,有时是点“打开”他会同时给plc“打开”与“关闭”两个信号(监控setp7发现的,正常的时候只有一个有用)使模块输出的两个信号同时来,而且我有两台上位机同时控制单个plc(一用一备}用的wincc是一样的,两台会出现同样的问题。plc300模块也换过了,偶尔还会有这样控制信号错乱的情况,请高手帮忙解决一下。