(接续2)
八、通讯接口模块特点
不论是ET200M或ET200S结构,其接口都有支持DP(PROFIBUS)和PN(PROFINET)通讯的模块,但ET200S结构通讯接口模块新颖独特的是右侧面却配有一块盖板(即总线终端模块),用于插入右侧最后一块I/O模块的终端,否则将不能正常通讯!

九、电源接线
ET200S结构所有的PN/DP接口模块都使用可拔插的电源接线端子,且还提供两路电源接线端口,以便实现冗余电源配电;而ET200M结构仅有最新的PN(PROFINET)通讯功能(IM153-4PN)接口模块支持可拔插的电源接线端子和冗余电源配电功能。

十、与主机架CPU模块使用
ET200M结构I/O模块可以直接插入S7-300 PN/DP系列机架中使用;而ET200S结构也可直接与IM151-8PN/DP CPU使用,性能与CPU314相当,且IM151-8PN/DP CPU模块集成有3个PN插口(RJ45)。因此无需交换机,即可方便与上位机HMI通讯连接,还可实现PROFINET环网介质冗余(MRP)功能。
但目前IM151-8PN/DP CPU虽然有“PN/DP”标识,但却没有DP插口,因此没有集成PROFIBUS-DP通讯功能。如需PROFIBUS-DP通讯还得另选IM151-7 CPU,但IM151-7 CPU没有PN插口,因此没有集成PROFINET通讯功能。
另外支持PROFIBUS-DP通讯的IM151-7 CPU也拿掉了单独而又不常用的MPI编程端口,仅保留一个MPI/DP编程及通讯端口,由软件组态选择。
所以目前ET200S结构的CPU模块这种设计考虑让人费解?此外ET200S结构的CPU模块目前还未集成高速计数(Counter)功能,是一个缺憾!