环流不可避免,scr很难在自然换向点关段,只是看环流大小了。在制动过程中母线电压高于1.35或1.4倍的进线电压,所以回馈期间进闸管承受反压应该是逐渐关断的,这个与整流回馈的masterdrive 或4象限的6ra70不同,那个是换向失败。而slm的igbt可以在120度后可靠关断的。另外即使在整流期间igbt的回馈也是周期工作的,因为Udc〉1.4UL(瞬时值)周期性的出现的。所以,我觉得环流是有的。