我们这里大量的使用了远程分布式I/O方式的ET200M,大大减少了操作台、现场I/O点控制电缆的长度,同时也缩短了数字量、模拟量信号的传输路径,降低了信号的损失和衰减,提高了信号的可靠性和准确性。总的来说故障率不是很高,出现的故障及解决办法有下列几种情况:1、最早应用在加热炉上,由于DP双绞线布线与加热炉距离较近,多次出现过通讯故障,分别更换过DP头和DP双绞线、电源模块等,后来对其电缆桥架进行改造后解决。2、用在轧机上,由于该处在轧钢过程中,溅出的水较多,出现过开关量接地引起ET站中的I/O模块电源开关跳,无法恢复送电的情况。遇到这种情况最快的处理办法是:对于32个点分四组,利用排除法分别找出接地的一组,再在8个点中寻找某个点,不然对着32个点查找接地点需要的时间太长。3、出现过因DP双绞线与动力电缆搅合在一起,操作不受控的情况:即本来操作一次完成的动作需要操作多次才有效,通过重新布电缆、增强接地后解决。