回复:应用探讨——分布式IO应用

liuliusheng

  • 帖子

    5684
  • 精华

    5
  • 被关注

    76

论坛等级:至圣

注册时间:2009-02-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-07-09 08:27:24

33楼

ET200M是一款高度模块化分布式I/O系统,应用非常广泛,最近调试一个锅炉自控项目,用ET200M,到了现场,给PLC和IM153-1送电,CPU315和CP343模块灯亮,IM153-1 ON灯不亮,测IM153-1 24V电压正常,IM153-1有故障,调试进行不了,CPU,SF,BF指示灯亮,模块信息I/O访问错误,没办法,又紧急定了2台IM153-1模块,第二次到现场,更换IM153-1模块,送电IM153-1ON灯亮,IM153-1模块正常,下载程序,,两个IM153-1模块的SF灯亮,在硬件组态看从站有故障,于是停电,重新检查DP头,没问题,重新送电IM153-1SF灯不亮,调试一切顺利,从这次调试,我认为DP头很关键,很多情况是DP头的故障,迅速处理DP头保证从站通讯正常。
天天学习,天天进步.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54706条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。