20楼

产生原因:计算机掉电,蓝屏,或者其他方面,程序没有正常退出情况下出现。
从网上查询:出现过这个情况的人很多,没有找到具体的解决方法,经过一段时间测试,重要找到了解决的办法,如下:
寻找根源:找到ApiLog文件夹(在工程文件夹下)
方法:在Step7安装目录下,找到S7Proj文件夹,进入文件夹,找到你编程的工程文件夹, 例如我的安装目录在D盘,工程名是sh,所以路径是“D:\Program Files\Siemens\Step7\S7Proj\sh\ApiLog”。
在ApiLog文件夹中,找到扩展名为“log”的文件。我出现这种情况后,在这个文件夹子出现了一个00000633.log文件(工程名不同,文件名可能不同,扩展名是log,正常情况是没有log文件的)。在没有出现错误前这个文件夹里面正常只有“lock,logIDs,Step7Bas.ver,Types”这四个文件。
处理方法:这个文件存储了错误信息,只要这个文件存在,打开就报这个错误,与所编写的程序没有关系。将这个文件删掉,再打开就不会报错了,工程编译也没有问题。