回复:应用探讨——分布式IO应用

绣惠

  • 帖子

    33
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2011-08-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-09 17:14:17

36楼

quote:以下是引用liuliusheng在2012-07-09 08:27:24的发言:
ET200M是一款高度模块化分布式I/O系统,应用非常广泛,最近调试一个锅炉自控项目,用ET200M,到了现场,给PLC和IM153-1送电,CPU315和CP343模块灯亮,IM153-1 ON灯不亮,测IM153-1 24V电压正常,IM153-1有故障,调试进行不了,CPU,SF,BF指示灯亮,模块信息I/O访问错误,没办法,又紧急定了2台IM153-1模块,第二次到现场,更换IM153-1模块,送电IM153-1ON灯亮,IM153-1模块正常,下载程序,,两个IM153-1模块的SF灯亮,在硬件组态看从站有故障,于是停电,重新检查DP头,没问题,重新送电IM153-1SF灯不亮,调试一切顺利,从这次调试,我认为DP头很关键,很多情况是DP头的故障,迅速处理DP头保证从站通讯正常。

你说的很对,DP 头正确接线太重要了,尤其是屏蔽层更要压接好,不然会是不是来一次通讯故障,还可能使得系统不能稳定运行。