quote:以下是引用伊默在2012-02-21 10:54:48的发言:
关键通过这个例程了解点到点异步通讯的机制,以及轮询的原则。 这个是关键。 了解完了,把这程序一扔垃圾桶里,自己再编一下,再测试通过。就理解得更深了!

记得当时毕业没多久时,想写USS通讯,就是在网上找到ZANE版主写的一篇关于USS通讯的论文,仔细拜读,理解整个原理。 就自己写了。  别人的程序我是没有用过的,每个人写程序的习惯还是有些差异,所以我宁可了解原理,然后自己写!  包括西门子的库文件,什么USS库,Modbus库,还有一些功能性的FB,我都自己写。 自己写的过程,其实也就是一个更深入了解的过程!

在这里要建议电气人生,记得原来看你的帖子说你一年能用上百套的1200,而且都要用MODBUS,因为用库文件,导入程序容量超过90%! 其实你的项目要求很简单,为什么不自己动手写一个呢? 看你的分数和水平,是完全具备这个能力的!

记住:亲自做一次,胜过读十次,强过说一百次!


伊侠帖子的积极意义我就不多说了,我要提醒的是另一个方面:

你纵是浑身是铁能捻几颗钉?自动化系统要做好,并不是凡事都是亲历亲为就是好的,当然通过实践获取必要的经验是必须的一个过程,协作更重要,你不敢用别人的程序,也是你信心不足的一个方面,合格的自动化工程师,不仅是你的程序给别人用,你也要用别人的程序(当然是在一定的规范保证的前提下)。如果不是这样,你会很痛苦,心想大事却无能为力,因为人的精力是有限的。