回复:808D请教

123_123

  • 帖子

    2068
  • 精华

    3
  • 被关注

    48

论坛等级:至圣

注册时间:2004-06-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-07-10 11:38:02

5楼

楼主熟悉西门子系统?增量编码器回零动作西门子的手册里写的很明白。只801、802S、808D 没有编码器反馈到系统,所以有个mark接口(其实和伺服电机编码器的Z相信号原理一样)用来识别每一周的起始位置,用步进电机时由于没有编码器,一般要用接近开关作为mark信号,用伺服电机时可用电机编码器的Z相信号(由于编码器的Z相信号很窄,而801、802S、808D 需要的mark脉冲比较宽,所以要对电机编码器的Z相信号做相应处理才能使用)。

零位开关一般是指回零减速开关。