回复:请教关于PLC通过CP343-1和PROFINET IO设备通讯问题

小虾米

  • 帖子

    326
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2005-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-10 22:57:20

13楼

刚刚找了个CP342-5的说明文档,因为342-5与343-1有个共同的相似点,就是它们所组的I/O都不是PLC实际的I/O,都需要执行相应的FC将其对应在缓冲区,楼主的第三张编程的图片上至少有两处的错误,第一个就是CPLADDR,此参数为343-1的地址,10进制的184 =16进制的B8,而非16进制的113,错误代码 16#8183也正是说明了 CPLADDR 的错误,此帮助文件上有说明,其二就是LEN 参数,以输入举例,并非楼主认为的342-275+1=68,而是至少为342+1=343,因为缓存区是以I0为起始计算的,虽然I4--I273没有组态,但缓存区也为其保留了地址。