有一个控制系统,中性物料由管路和PH1.0左右的酸性溶液混合后产生化学反应,现需要控制出口的PH值恒定在2.0左右,每一批次物料含量均不同,酸性溶液PH恒定,如果单单靠测量混合后溶液PH来控制加酸管路调节阀门的话,反馈值会大大滞后于控制值,控制系统不易稳定。我打算在物料管路加装流量计和物料含量测定仪,或者直接手动测量每一批次物料含量通过wincc直接输入,然后计算出单位时间内物料含量,统计出单位时间内所需的含酸量来作为控制信号,PH计反馈作为二次反馈,对控制信号进行加工来控制调节阀门,不知是否可行,这样的话需要用到两台流量计,一个PH计,一台调节阀门,代价也较高,请各位前辈多多指点。。。